Q. 압축기의 최고사용압력이 33MPa이고 인터락이 30MPa에 설정되어 있는 경우 해당 시설의 상용압력 문의
A. KGS FP211 1.3.19에 따른 "상용압력"이란 내압시험압력 및 기밀시험압력의 기준이 되는 압력으로서 사용 상태에서 해당 설비 등의 각부에 작용하는 최고사용압력을 의미합니다. 따라서 질의하신 내용과 같이 압축기의 최고 사용압력이 33MPa인 경우에도, 인터락에 의하여 30MPa에서 운전이 중지되어 더 이상의 압력 상승이 발생하지 아니하는 것이 보장되는 경우에는, 인터락의 작동압력인 30MPa이 해당시설의 상용압력에 해당할 것입니다.
* 출처 : 한국가스안전공사 Vol.319 가스안전
A. KGS FP211 1.3.19에 따른 "상용압력"이란 내압시험압력 및 기밀시험압력의 기준이 되는 압력으로서 사용 상태에서 해당 설비 등의 각부에 작용하는 최고사용압력을 의미합니다. 따라서 질의하신 내용과 같이 압축기의 최고 사용압력이 33MPa인 경우에도, 인터락에 의하여 30MPa에서 운전이 중지되어 더 이상의 압력 상승이 발생하지 아니하는 것이 보장되는 경우에는, 인터락의 작동압력인 30MPa이 해당시설의 상용압력에 해당할 것입니다.
* 출처 : 한국가스안전공사 Vol.319 가스안전